ссылка на сообщение  Отправлено: 18.11.10 16:17. Заголовок: Проводка в доме


Предлагаю в этой теме обсуждать вопросы, связанные с электропроводкой. Благо у нас есть кому! Откликнитесь, специалисты, могущие проконсультировать по данным вопросам. Спасибо вам огромное заранее!

...
Появляются же время от времени всякие дилетантские вопросы, например:
можно ли проводку алюминиевым проводом делать
какого сечения нужен провод разным потребителям
и влияет ли цвет провода на его качества
?

Делай, что должно и будь, что будет. Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
Ответов - 156 , стр: 1 2 3 4 5 6 7 8 All [только новые]


Писатель - Заводчик




Сообщение: 1338
Настроение: Прекрасное :)
Зарегистрирован: 31.10.10
Откуда: Украина :) , Буча
Репутация: 5
ссылка на сообщение  Отправлено: 02.12.10 13:52. Заголовок: Телесистемы пишет: ..


Телесистемы пишет:

 цитата:
вот, еще прошу обратить внимание, началось отсюда


я прошу об этом ВСЕХ

Я - добрая фея! А почему с топором? Вот видите, как мало вы знаете о добрых феях! :) Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 176
Зарегистрирован: 08.11.10
Откуда: Украина, Днепр
Репутация: 2
ссылка на сообщение  Отправлено: 02.12.10 14:30. Заголовок: Обменялись любезност..


Обменялись любезностями?

мы бандито-ганстерито... Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
Кулинарный гений


Сообщение: 307
Настроение: Пьяный...от жизни!
Зарегистрирован: 31.10.10
Откуда: Украина, Днепропетровск
Репутация: 3
ссылка на сообщение  Отправлено: 02.12.10 16:30. Заголовок: Дачник, а у тебя как..


Дачник, а у тебя как дела с проводкой, автоматами и иже с ними?

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 30
Настроение: Зашибись
Зарегистрирован: 12.11.10
Откуда: Украина, Киев
Репутация: 1
ссылка на сообщение  Отправлено: 02.12.10 16:47. Заголовок: Телесистемы пишет: ..


Телесистемы пишет:

 цитата:
ну неужели вы, опытный (полагаю) монтер предположили что мой гемор навешан на одну фазу?
котел протерм скат 3ф, но не по сдвигу фаз как двигатель, а просто раскиданный тенами 5+5+5 , что есть при напряжении 220В примерно 22 А.
бойлер 2Квт - это еще плюс 10А на первую фазу и ТП 1 КВт - это еще 5А на вторую фазу. На третью фазу - остальная бытовуха.
Мой автомат не срабатывает по тепловому расцепителю по кратковременности, хотя по силе срабатывает - сварочный аппарат его выбивает в паре с тем же котлом.


Да уж...ежели дал себе слово не вдаваться в споры и пояснения - вроде как кого-то раззадорил...да-а-а-а.
Ладно, коль скоро хороший человек просит воздержаться от эпитетов и сравнений - то буду обходиться многоточиями..
Итак - по существу цитаты - первое - дураков здесь нет, исходя из этого, я не стал делить 90А на 3, по количеству полюсов вводного автомата, полагая, что Вы и сами справитесь с этим нехитрым действием - ошибся..крупно...не знал, что для Вас это сложно и даже подумать не мог, что моя сдержанная критика вашей позиции позволит Вам так извратить мною сказанное...
Но тем не менее, у Вас 3х25А на вводе, так? Не надо цитировать, что бы подтвердить Ваши же слова???
Суммарная нагрузка, с Ваших слов, на ТРИ фазы - 90 А(грубая прикидка, по формуле - больше)...так?
90А поделим на три фазы - у Вас "не двигатель, просто симметрично разбросал"(с) Куда-как? по фазам,да? - ну так значит правомерно делим нагрузки на равные доли - 30А на фазу, при номинале автомата 25А на фазу????
И как же так всё работает-то???
Чудеса.......
На одной фазе ТЭН 5 Квт - 22А на фазу+10А бойлер - сумма - 32 А...а автомат не срабатывает......я Вас же цитирую...

Телесистемы пишет:

 цитата:
Вобщем, еще раз ознакомтесь с этим
у 3-полюсного автомата, каждая секция имеет свой тепловой расцепитель (и эл-магнитный тоже),
у 3-полюсных автоматов (модульных), механические цепи разблокировки соеденены вместе. И, при срабатывании расцепителя (любого), любой одной секции, выбивается фиксатор у всех секций.


Дык знаком...за ссылку спасибо, буду теперь всем "сказочникам", вроде Вас рассылать...

"Сказочник" - это Вам аллаверды за лёгкое хамство, т.е..............Телесистемы пишет:

 цитата:
и еще раз покурите теорию, книжки и попрактикуйтесь в свободное время.

Телесистемы пишет:


И далее....Телесистемы пишет:

 цитата:
Валера, ставить УЗО на вход - это о двух концах палка, если где-то будет по минимуму пробивать, то будешь иметь большой геморрой, с другой стороны противопожарная защита..
мой вариант - это ставить АЗО на отдельные контуры.


Ах, как всё быстро встало на свои места.... так вот... подобные советы просто вынуждают меня повторить Ваши же добрые напутствия, но уже в Ваш адрес: -

 цитата:
еще раз покурите теорию, книжки и попрактикуйтесь в свободное время.



А так как "дураков тута не наблюдается", то у Валеры М+А, всё будет безопасно - по максимуму и Ваше беспокойство не имеет под собой оснований, потому как существует принципиальная штука, которая называется "селективность", она знакома всем, кто покурил теорию и почитал полторы книжки, т .е. - мне - так вот, ежели Вы примените данный принцип, то у Вас никогда не будет "вырубать весь дом"..."вот так вот..дядя"(с) Гиперболоид инженера Гарина...

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
Писатель - Заводчик




Сообщение: 1342
Настроение: Прекрасное :)
Зарегистрирован: 31.10.10
Откуда: Украина :) , Буча
Репутация: 5
ссылка на сообщение  Отправлено: 02.12.10 16:59. Заголовок: Брейк!!! дальнейший ..


Брейк!!! дальнейший переход на личности будет модерироваться. Пожалуйста, давайте дискуссию в этом интересной, и нужной теме, оставим в рамках приличий и уважения друг к другу!

Я - добрая фея! А почему с топором? Вот видите, как мало вы знаете о добрых феях! :) Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 178
Зарегистрирован: 08.11.10
Откуда: Украина, Днепр
Репутация: 2
ссылка на сообщение  Отправлено: 02.12.10 17:01. Заголовок: Котяра пишет: Дачни..


Котяра пишет:

 цитата:
Дачник, а у тебя как дела с проводкой, автоматами и иже с ними?


Не поверишь-три года полет нормальный а что тебя интересует?

мы бандито-ганстерито... Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 179
Зарегистрирован: 08.11.10
Откуда: Украина, Днепр
Репутация: 2
ссылка на сообщение  Отправлено: 02.12.10 17:03. Заголовок: Nubira пишет: Брейк..


Nubira пишет:

 цитата:
Брейк!!! дальнейший переход на личности будет модерироваться. Пожалуйста, давайте дискуссию в этом интересной, и нужной теме, оставим в рамках приличий и уважения друг к другу!

Как по мне так все конструктивно и без оскорблений.....пока

мы бандито-ганстерито... Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 31
Настроение: Зашибись
Зарегистрирован: 12.11.10
Откуда: Украина, Киев
Репутация: 1
ссылка на сообщение  Отправлено: 02.12.10 17:04. Заголовок: Шарманщик пишет: 25..


Шарманщик пишет:

 цитата:
25А - это суммарно, по трём фазам, т.е. 8,35А на фазу...а то, что не сработал автомат при подобных опытах - скорее недостаток оного, нежели подарок судьбы...хотя...ежели далее будет стоять нормальная защита - дык пользуйтесь на здоровье...


Далее, вот снова приходиться что-то доказывать-разъяснять...

В случае, ежели прописано в ТУ выделенная мощность - 5 кВт, при напруге 380 В, т.е. максимальный ток 25А-на все три фазы!!!!, а выбор автомата - 3х25А - ошибка (должно быть 3х10А или 3х16А), или подарок судьбы и "ежели далее будет стоять....(см цитату выше...)
Чо я непонятного тут написал???
Разжёвывать? Дык сказал же - не хочу.....да вот заставили.....а вопрошающий и критикующий - не новички, на форуме у Хомера светились и в СД живут....чо "дурачка-то" играть...????



Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 32
Настроение: Зашибись
Зарегистрирован: 12.11.10
Откуда: Украина, Киев
Репутация: 1
ссылка на сообщение  Отправлено: 02.12.10 17:20. Заголовок: Nubira пишет: Я быо..


Nubira пишет:

 цитата:
Я быочень попросила не навешивать ярлыков, и общаться в максимально уважительном друг к другу тоне спасибо заранее


Как истинный любитель разных четвероногих.....я не могу не согласиться с Вами, но оправданием мне служит, что я изо всех сил старался:
1. быть в рамках приличий
2.доступным языком ответить на вопрос
3. не вешать ярлыков
4.не заставлять читать, а потом писать - у некоторых - наоборот...почему-то...
5.впихнуть невпихуемое....
6. что б эмоции не захлёстывали...

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 33
Настроение: Зашибись
Зарегистрирован: 12.11.10
Откуда: Украина, Киев
Репутация: 1
ссылка на сообщение  Отправлено: 02.12.10 17:23. Заголовок: Телесистемы пишет: ..


Телесистемы пишет:

 цитата:
у 3-полюсного автомата, каждая секция имеет свой тепловой расцепитель (и эл-магнитный тоже), соответственно, 80а - это номинальный (тот, который способен потекать сколь угодно долго без срабатывания), каждой секции



Может Вы ошиблись?
Мы ведь говорим о номинале 3х25А.....


Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
Креативщик


Сообщение: 56
Зарегистрирован: 09.11.10
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 02.12.10 19:11. Заголовок: я не люблю развивать..


я не люблю развивать спор на 10 с махом страниц, поэтому просто подведу от себя итог:

ток указываемый на трехфазном автомате это ток срабатывания тепловой защиты независимой для каждой фазы.

далее каждый может почитать литературу, или технические характеристики от производителя, или провести личные эксперименты, чтобы сделать для себя вывод - кто прав, а кто нет, и стОит ли доверять такому монтеру как мой оппонент.


Спасибо: 1 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 34
Настроение: Зашибись
Зарегистрирован: 12.11.10
Откуда: Украина, Киев
Репутация: 1
ссылка на сообщение  Отправлено: 02.12.10 21:17. Заголовок: Телесистемы пишет: ..


Телесистемы пишет:

 цитата:
ток указываемый на трехфазном автомате это ток срабатывания тепловой защиты независимой для каждой фазы.



А вот с этим никто и не спорил - разговор велся о неправильном выборе автомата для конкретно выделенной мощности - 5кВт, при трехфазном вводе - я именно на это и указал и добавочка там есть - ежели повезло так человеку и далее стоит нормальная защита - дык пользуйтесь...
Не надо передёргивать, не комильфо...

Телесистемы пишет:

 цитата:
далее каждый может почитать литературу, или технические характеристики от производителя, или провести личные эксперименты, чтобы сделать для себя вывод - кто прав, а кто нет, и стОит ли доверять такому монтеру как мой оппонент.


А вот это по-нашенски, перевести спор на личность оппонента, вместо обсуждения предмета спора....

Ну да ладно, с паном - по пански....с остальными -....

Дык кто ж написал этот бред???

 цитата:
у 3-полюсного автомата, каждая секция имеет свой тепловой расцепитель (и эл-магнитный тоже), соответственно, 80а - это номинальный (тот, который способен потекать сколь угодно долго без срабатывания), каждой секции [/font]


И это про автомат 3х25А, где максимальный ток(это Ваши же слова!!!) - 25А через каждую секцию.....какие 80А через каждую секцию????
Да ещё номинальный!!!! Переписывал что ли откуда-то, да не понял, о чём писал????



 цитата:
.....котел протерм скат 3ф, но не по сдвигу фаз как двигатель, а просто раскиданный тенами 5+5+5 , что есть при напряжении 220В примерно 22 А.
бойлер 2Квт - это еще плюс 10А на первую фазу
и ТП 1 КВт - это еще 5А на вторую фазу. На третью фазу - остальная бытовуха.
Мой автомат не срабатывает по тепловому расцепителю по кратковременности, хотя по силе срабатывает - сварочный аппарат его выбивает в паре с тем же котлом.


А эти сказочки про чудо-автомат, что на фазу держит 22А (ТЭН котла)+10А бойлер - (опять Ваши слова!!!) = 32А!!!!
При 25А допустимого....хотя, ежели у Вас 80А, как указано выше - ну тогда -"ДА" у Вас и тепловоз по дому может ездить, автомат же позволяет!!!!

При всём уважении - после всего вышеобозначенного, я уже боюсь за отечественные телесистемы.....

Прошу прощения у форумчан за много-много буковок...ведь обещал же, никому и ничего не доказывать....не сдержался, но уж больно воинствующий дилетант попался, как ловко всё перевернул, а, я даже восхищён подобным умением....
Ну я и повёлся...сорри...

Ежели кто-то считает необходимым - снесите все эти пояснялки в топку или куда там ещё....






Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 181
Зарегистрирован: 08.11.10
Откуда: Украина, Днепр
Репутация: 2
ссылка на сообщение  Отправлено: 03.12.10 08:49. Заголовок: Как по мне то нормал..


Как по мне то нормальная у вас беседа.Правда некоторые все же не удержались и диагноз выписали,но я думаю что это не со зла а от бессилия.Если есть аргументы в цифрах зачем переходить на личности?!В споре обычно должна родиться истина,это в идеале,так что пишите-будем делать выводы и для себя!

мы бандито-ганстерито... Спасибо: 1 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 35
Настроение: Зашибись
Зарегистрирован: 12.11.10
Откуда: Украина, Киев
Репутация: 1
ссылка на сообщение  Отправлено: 03.12.10 14:40. Заголовок: Dachnik пишет: Если..


Dachnik пишет:

 цитата:
Если есть аргументы в цифрах зачем переходить на личности?!В споре обычно должна родиться истина,это в идеале,так что пишите-будем делать выводы и для себя!


Ну дык а я о чём???
Ежели что-то непонятно, ну спроси-уточни, сочтут нужным - ответят, разжуют....ан нет - клеймить и ярлыки ляпать, оно как-то привычнее....
Всё...боле меня на эту удочку не поймают...только время потерянное жалко...

Посему ещё раз повторюсь - есть вопросы -задавайте, отвечу в меру знаний и опыта, но сорри, доказывать никому и ничего не буду - потому как на одни грабли наступаю один раз - привычка такая...

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить





Сообщение: 82
Зарегистрирован: 05.11.10
Откуда: Украина, Киев
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 03.12.10 16:37. Заголовок: Раз уж тут проводка,..


Раз уж тут проводка, то посоветуйте мне, что делать в квартире: 6 лет назад сделали ремонт в кухне и закрыли потолок пластиковыми панелями, вся проводка за панелями, в панелях 8 лампочек волной по периметру. И непрерывно эти лампочки перегорают, не успеваешь их менять. Постоянная темень в кухне. Есть ли средство?

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 36
Настроение: Зашибись
Зарегистрирован: 12.11.10
Откуда: Украина, Киев
Репутация: 1
ссылка на сообщение  Отправлено: 03.12.10 16:52. Заголовок: Конечно есть, правда..


Конечно есть...

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
Мастер золотые руки




Сообщение: 231
Настроение: желтое
Зарегистрирован: 31.10.10
Откуда: почти Запорожье
Репутация: 3
ссылка на сообщение  Отправлено: 03.12.10 16:57. Заголовок: Белая Рысь пишет: ..


Белая Рысь пишет:

 цитата:
Есть ли средство?


Для начала знать бы, какие это лампочки если это галогенки на 220 вольт,то достаточно посавить на 12 вольт через трансформаторы Трансы подбирать с учетом мощности ламп,с небольшим запасом

в начале пути, в нас мало кто верил))) Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
постоянный участник




Сообщение: 252
Зарегистрирован: 02.11.10
Откуда: Украина, Киевская обл., с. Мила
Репутация: 3
ссылка на сообщение  Отправлено: 04.12.10 09:37. Заголовок: Шарманщик пишет: Ко..


Шарманщик пишет:

 цитата:
Конечно есть...


Поручик! Молчать!

Наношу помощь, причиняю добро. Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить





Сообщение: 85
Зарегистрирован: 05.11.10
Откуда: Украина, Киев
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 04.12.10 11:46. Заголовок: Лампочки мини по 40 ..


Лампочки мини по 40 вт, напряжение 220. Поименять на 12 вт нельзя, так как в потолочных панелях другие гнезда.
Кстати, Шарманщик, эту проводку делали еще до начала строительства нашего дома совершенно другие люди, чем те, о которых шла речь на СД. И что интересно, делали ШВВП . И хотя там непрерывно перегорают лампочки, потому что нет трансформатора, но пока пожара не было, хоть рессурс годности ШВВП уже исчерпан. А в остальной квартире -- Вас должно это заинтересовать как специалиста -- проводка внешняя, не менялась с 1951 года, когда дом был сдан в эксплуатацию. Счетчик тоже тех же времен, когда девочка стрижет собаку и включает современный фен, то пробки выбивает. И мы спокойно живем, хотя проводку надо было давно поменять вместе со счетчиком. Это самая последняя забота в моей жизни

Кстати, я стала интересоваться, какой именно провод ставят строители в тех домах, которые сейчас строятся в Осокорках. Раньше меня этот вопрос не интересовал. Вы не поверите, но это исключительно ШВВП! Некоторые, правда, говорят на мои протесты (я уже научилась ссылаться на ДБН ) , -- что надо лудить и распаивать концы. Это говорят люди, построившие не один десяток домов! Я раньше уговаривала соседку, что нельзя поручать проводку общестроительным рабочим, но после того, как я с ними поговорила, я изменила свое мнение.

Хоть это к теме не относится, но тем не менее интересно с точки зрения объективности критики на СД.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 37
Настроение: Зашибись
Зарегистрирован: 12.11.10
Откуда: Украина, Киев
Репутация: 1
ссылка на сообщение  Отправлено: 04.12.10 18:29. Заголовок: Белая Рысь пишет: Х..


Белая Рысь пишет:

 цитата:
Хоть это к теме не относится, но тем не менее интересно с точки зрения объективности критики на СД.


да Вы не поверите, но со времени "торжественной порки"(с)Я.Гашек, нифига не поменялось - ни ДБН, ни ДНАОП, ни СНИПы, ни моё мнение....
А вот интересненькое вспомнилось - не только у Вас тяга к экспериментам над собой, есть ещё глупые люди - это я исключительно про себя и свой эксперимент - интересно было дураку, т.е. мне, а сколько может простоять МОЙ СОБСТВЕННЫЙ дом с проводкой из ПРППМ, кстати - он есть ближайший родственник ШВВП, даже внешний вид соответствует...
Так вот, интересно ежели, дык на форуме СД наберите в поиске "Проводка из ПРППМ" - полюбуйтесь, какие приключения от большого ума и неверия в нормы можно себе на жо.. ну на корму короче, найти...

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
Ответов - 156 , стр: 1 2 3 4 5 6 7 8 All [только новые]
Ответ:
1 2 3 4 5 6 7 8 9
большой шрифт малый шрифт надстрочный подстрочный заголовок большой заголовок видео с youtube.com картинка из интернета картинка с компьютера ссылка файл с компьютера русская клавиатура транслитератор  цитата  кавычки моноширинный шрифт моноширинный шрифт горизонтальная линия отступ точка LI бегущая строка оффтопик свернутый текст

показывать это сообщение только модераторам
не делать ссылки активными
Имя, пароль:      зарегистрироваться    
Тему читают:
- участник сейчас на форуме
- участник вне форума
Все даты в формате GMT  2 час. Хитов сегодня: 345
Права: смайлы да, картинки да, шрифты да, голосования нет
аватары да, автозамена ссылок вкл, премодерация откл, правка нет